<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 12 (filtered medium)">
<style>
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:"Malgun Gothic";
        panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:"\@Malgun Gothic";
        panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0in;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
span.EmailStyle17
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:windowtext;}
span.EmailStyle18
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-size:10.0pt;}
@page Section1
        {size:8.5in 11.0in;
        margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style>
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapelayout v:ext="edit">
  <o:idmap v:ext="edit" data="1" />
 </o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>

<body lang=EN-US link=blue vlink=purple>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal>I&#8217;m running a freebsd 6.2 system and built the nut port.<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>I cannot seem to connect to serial com1 or 2<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal>/usr/local/etc/nut&gt; upsc apcBK500@localhost<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>Error: Connection failure: Connection refused<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal>My configs:<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal>ups.conf<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>-----------------------<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>[apcBK500]<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>driver = genericups<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>upstype=20<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>port = /dev/cuad1<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal>upsmon.conf<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>--------------------------<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>MONITOR apcBK500@localhost 1 upsmon nomspu slave<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal>upsc.conf<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>-------------------------<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>ACL all 0.0.0.0/0<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>ACL localhost 127.0.0.1/32<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal>ACCEPT localhost<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>REJECT all<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal>Driver results:<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>-------------------------<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>/usr/local/etc/nut&gt; /usr/local/libexec/nut/upsdrvctl
start<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>Network UPS Tools - UPS driver controller 2.4.1<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>Network UPS Tools - Generic contact-closure UPS driver 1.35
(2.4.1)<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>UPS type: Powerware 5119 RM<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal>Out of desperation&#8230; upsd.users<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>------------------------------------<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>[admin]<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; password =
password<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; actions = SET<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; instcmds = ALL<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal>[upsmon]<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; password&nbsp; =
password<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; upsmon slave<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal>MONITOR apcBK500@localhost 1 upsmon nomspu slave<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal>I&#8217;m connected via a db9 serial because this Backups BK 500<b>
</b>does not have a usb port.<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal>I&#8217;ve tried just about everything I can think of to manually
connect. I&#8217;ve scanned the previous posts for weeks now and sadly I must ask the
list. How do I get nut working with this apc backups BK 500?<o:p></o:p></p>